斷路器低分低合電壓要求有哪些求高手給解答

最佳答案

推薦答案

斷路器低電壓分、合閘試驗標準是標準規定:電磁機構分閘線圈和合閘接觸器線圈最低動作電壓不得低于額定電壓的30%,不得高于額定電壓的65%,合閘線圈最低動作電壓不得低于額定電壓的80%~85%。

斷路器的分、合閘動作都需要有一定的能量,為了保證斷路器的合閘速度,規定了斷路器的合閘線圈最低動作電壓,不得低于額定電壓的80%~85%。對分閘線圈和接觸器線圈的低電壓規定是因這個線圈的動作電壓不能過低,也不得過高。如果過低,在直流系統絕緣不良,兩點高阻接地的情況下,在分閘線圈或接觸器線圈兩端可能引入一個數值不大的直流電壓,當線圈動作電壓過低時,會引起斷路器誤分閘和誤合閘;如果過高,則會因系統故障時,直流母線電壓降低而拒絕跳閘。