首先你沒說是多層還是高層,目前多規和高規是兩本規范,要求不同。
不過無論是多層還是高層,疏散都有三方面的問題需要注意:1是疏散口數量,2是疏散距離,3是疏散寬度。既然你設計的是博物館,那么以下說的都是博物館通常涉及的規定。
1、疏散口數量。a)一個防火分區兩個疏散出口。至于防火分區一個多大,24m以下一般是2500㎡,以上一般是1500㎡,如果是展廳且做了自噴可以到4000㎡。順便說一下一個防火分區在各別情況下可以一個疏散口,不過博物館的規模和性質不符合可做一個的規定b)一個房間的話,哪怕是出于使用方便的角度,博物館最好也至少做倆門,一個供觀眾進入另一個離開。看房間的大小,甚至還可以做第三個或者更多的門供展品和工作人員出入。不過死扣規范的話,多規第5.3.8條和高規6.1.8條都規定了在什么情況下可以只做一個門。
2、疏散口距離。a)房門到樓梯門高規看表6.1.5;多規看表5.3.13。b)室內到房門,高規無強制規定,只是展廳等不宜超30m,其他不宜超15m;多規是30m3、疏散寬度。一般來說無論多層高層、走道還是樓梯都是100人1m寬。不要試圖減少這個數字,因為會給自己帶來別的麻煩。同理房間門寬度也不要卡著規范做,盡量做大點。能1800就別1500,能1500就別1200補充一下,疏散樓梯必須直通室外。但是多層,而且小于等于四層的話,首層樓梯口距離室外出口可以不大于15m遠