女人被躁到高潮嗷嗷叫游戏,久久久久亚洲av成人人电影,久久久精品人妻一区二区三区四,久久久久无码精品国产app,免费人成视频在线播放

留求藝—您的留學規劃師

消防應急電源設計規范

208次

問題描述:

消防應急電源設計規范,麻煩給回復

最佳答案

推薦答案

1、應急電源裝置的額定逆變功率應不小于最大的單臺電動機及設備或成組電動機及設備可能的同時啟動的功率,對于直流輸出、現場逆變的EPS,應考慮逆變母線壓降。

2、EPS應急電源的蓄電池容量應保證負荷穩定工作后,應急工作時間的要求 。

3、消防專用EPS應急電源可作為火災自動報警系統的備用電源,為系統或系統內的設備及相關設施(場所)供電,為消防設備供電的EPS不能同時為應急照明供電。

4、EPS應急電源為單相供電額定功率小于 30kW、三相供電額定功率小于 120kW的消防設備供電時,應采用以下方式:(1)、交流輸出的EPS應急電源,一臺EPS應急電源可為一臺設備或多臺互投使用的消防設備供電;(2)直流輸出、現場逆變的EPS應急電源,可以樹干式或放射式配帶多逆變/變頻分機方式為一臺設備或多臺互投使用的消防設備供電。

5、為單相供電額定功率大于 30kW、三相供電額定功率大于 120kW 的消防設備供電的EPS不應同時為其他負載供電。

6、有電梯負荷時,按最不利的全負荷同時啟動沖擊下情況下,EPS逆變母線電壓不應低于額定電壓的 80%;無電梯負荷時,EPS應急電源的母線電壓不應低于額定電壓的75%。