(1)數據中心供配電系統的一般規定1)數據中心應按現行國家標準《數據中心設計規范》GB50174的規定劃分為A、B、C三類級別。
設計時應根據數據中心的使用性質、管理要求及其在經濟和社會中的重要性確定所屬級別。
2)數據中心供配電系統設計應包括:配變電系統、備用電源系統、不間斷電源系統等。條文說明:各系統主要包括下列內容:
① 配變電系統:10kV~20kV配電柜、變壓器、0.4kV配電柜等。
② 備用電源系統:10kV柴油發電機組、0.4kV柴油發電機組、發電機組并機柜等。
③ 不間斷電源系統:交流不間斷電源、直流不間斷電源、輸入配電柜(屏)、輸出配電柜、蓄電池組等。
3)A級數據中心供配電系統宜按容錯要求配置,B級數據中心供配電系統應按冗余要求配置。
(2)數據中心供配電系統的基本要求1)A級數據中心供配電系統應符合下列規定:
1. 應由雙路電源供電,并應配置10kV或0.4kV備用電源;備用電源可采用柴油發電機系統,也可采用供電網絡中獨立于正常電源的專用饋電線路。
2. 低壓配變電系統宜采用M(1+1)冗余(M=1、2、3……),系統主接線應采用單母線分段,并應設分段開關。
3. 低壓配變電系統依據其工作特點可采用DR、RR系統配置。