女人被躁到高潮嗷嗷叫游戏,久久久久亚洲av成人人电影,久久久精品人妻一区二区三区四,久久久久无码精品国产app,免费人成视频在线播放

留求藝—您的留學規劃師

一二級消防負荷電源設計規范

59次

問題描述:

一二級消防負荷電源設計規范急求答案,幫忙回答下

最佳答案

推薦答案

消防負荷的電源設計要求是什么?正確選擇建筑物內低壓配電系統主接線方案,是民用建筑電氣設計的重要環節,設計中應根據建筑物的高度、規模和性質來合理確定。

通常建筑高度越高、體量越大,發生火災時撲救的難度也越大。當建筑高度超過100m時,只能靠自救滅火。因此,保證消防用電設備的可靠供電非常重要。為了保證消防負荷供電不受非消防負荷的影響,低壓配電系統主接線采用分組設計方案這無疑將大幅提高配電系統的可靠性。要根據負荷性質及容量合理設置短路保護、過負荷保護、接地故障保護和過、欠電壓保護。消防負荷的電源設計:消防電源要在變壓器的低壓出線端設置單獨的主斷路器不能與非消防負荷共用同一路進線斷路器和同一低壓母線段。消防電源應獨立設置即從建筑物變電所低壓側封閉母線處或進線柜處就將消防電源分出而各自成獨立系統。如果建筑物為低壓電纜進線,則從進線隔離電器下端將消防電源分開,從而確保消防電源相對建筑物而言是獨立的,提高了消防負荷供電的可靠性。當建筑物雙重電源中的備用電源為冷備用,且備用電源的投人時間不能滿足消防負荷允許中斷供電的時間時,要設置應急發電機組,機組的投人時間要滿足消防負荷供電的要求。

一二級消防負荷電源設計規范

為你推薦

網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  用戶協議  |  隱私政策  |  在線報名  |  網站地圖