問建筑物防雷引下線的一般規定有哪些

244次

問題描述:

建筑物防雷引下線的一般規定有哪些,在線求解答

最佳答案

推薦答案

2、引下線應鍍鋅,焊接處應涂防腐漆,但利用混凝土中鋼筋作引下線除外。

在腐蝕性較強的場所,還應適當加大截面或采取其他的防腐措施。

3、引下線應沿建筑物外墻敷設,并經最短路徑接地,建筑藝術要求較高者也可暗敷,但截面應加大一級。

4、建筑物的金屬構件(如消防梯等),金屬煙囪、煙囪的金屬爬梯等可作為引下線,但其所有部件之間均應連成電氣通路。

5、采用多根專設引下線時,為了便于測量接地電阻以及檢查引下線、接地線的連接狀況,宜在各引下線距地面1.8m以下處設置斷接卡。

7、當建、構筑物鋼筋混凝土內的鋼筋具有貫通性連接(綁扎或焊接)并符合要求時,豎向鋼筋可作為引下線;橫向鋼筋若與引下線有可靠連接(綁扎或焊接)時可作為均壓環。

8、在易受機械損壞的地方,地面上約1.7m至地面下0.3m的這一段引下線應加保護設施。

建筑物防雷引下線的一般規定有哪些

其他答案

1、防雷引下線最新規范

接地裝置的埋設深度其頂部距地面不應小于 0.6M ,接地極應垂直安裝。

2、垂直接地極的長度不應小于 2.5M ,其相互之間的間距當設計無要求 時,不應小于 5M 。

3、接地裝置與建筑物的距離不應小于 1.5M 。

4、接地干線的連接應采用焊接, 焊接處焊縫應飽滿, 不得有夾渣、 咬肉、 虛焊、氣孔等缺陷,焊接處應做防腐處理