穩壓電源的額定電流是在設計穩壓電源電路時就已經被確定,一旦制成就不可改變。
在檢測穩壓電源的額定電流時需要一只可變電阻和一只定值定值串聯,再接到穩壓電源的輸出端,通過調節可變定值的值,檢測穩壓電源的電壓和電流。因為穩壓電源總是有一定的富裕量,一般設計是會留有10%的可變余量,這就可以考察穩壓電源的穩定性、紋波系數等質量參數。假如一個穩壓電源是輸出電壓為24VDC,輸出額定電流為1A,當負載電阻為24歐姆時,流經電阻的電流為1A,那么可在穩壓電源的輸出端接一個20歐姆的定值定值,再串接一只10歐姆的可變電阻,用電流表串聯在電阻回路,用電壓表并聯在負載電阻兩端,當可變電阻為10歐姆時,流經的電流應該是0.8A,逐漸減少可變電阻的值,流經的電流會逐漸增大,觀察穩壓電源輸出的24VDC是否會降低,再繼續減少可變電阻的值至總電阻值為22歐姆時,流經的電流應該是1.09A,在改變可變電阻時,持續觀察電流表和電壓表,在電流增大的過程中,如24VDC保持穩定不變,說明穩壓電源是可用的,同時可用示波器檢測穩壓電源輸出電壓的波動狀態,正常情況下,穩壓電壓的輸出電流可有一點頻率為100Hz的波動變化,變化的峰峰幅度不大于24VDC的2%,即24VDC可在23.52V~24.48V之間變化,并且沒有其他高頻雜波,說明穩壓電源的質量是可靠的。穩壓電源的紋波系數也是在穩壓電源電路設計就已經設計好的,由此配置電路中的濾波元件,高質量的穩壓電源的紋波系數可達到0.2%。這主要是根據不同使用對象的要求而設計的。