1、傾斜式微壓計:設有濾毒通風的防空地下室,應在防化通信值班室設置測壓裝置。
該裝置可由傾斜式微壓計、連接軟管、銅球閥和通至室外的測壓管組成。測壓管應采用DN15熱鍍鋅鋼管,其一端在防化通信值班室通過銅球閥、橡膠軟管與傾斜式微壓計連接,另一端則引至室外空氣零點壓力處,且管口向下。
2、排煙口或排煙閥平時為關閉時,應設置手動和自動開啟裝置,一般距地1.5m;
3、散熱器高阻恒溫控制閥:當室內供暖系統為垂直或水平雙管系統時,應在每組散熱器的供水支管上安裝高阻恒溫控制閥;超過5層的垂直雙管系統宜采用有預設阻力調節功能的恒溫控制閥。恒溫閥有個5℃的防凍開度,一般不能關閉,需要在回水管上設置關斷閥。
4、汽車庫內設CO濃度監控(CO探測點):地下停車庫風機宜采用多臺并聯方式或設置風機調速裝置,并宜根據使用情況對風機設置定時啟停(臺數)控制或根據車庫內的CO濃度進行自動運行控制。一氧化碳的短時間接觸容許濃度上限為30 mg/m3。例如:當CO濃度超過30 mg/m3時,發出報警信號,并聯動控制車庫通風風機進行開啟控制;當CO濃度低于27 mg/m3時,聯鎖關閉風機。
5、地暖盤管的伸縮縫:當?shù)孛婷娣e超過30m2或邊長超過6m時,應按不大于6m間距設置伸縮縫,伸縮縫寬度不應小于8mm;伸縮縫宜采用高發泡聚乙烯泡沫塑料板,或預設木板條待填充層施工完畢后取出,縫槽內滿填彈性膨脹膏。塑料管彎曲半徑不應小于管道外徑的8倍,當盤管轉彎半徑不滿足規范要求時,有經驗的安裝工人,會局部調整盤管的間距,使轉彎半徑到達規范要求,具體如下:6、立式除污器:管道管徑DN≤100宜選用Y型過濾器,管徑DN≥150宜選用藍式過濾器或除污器。
7、自動排氣閥,具體設置要求如下:自動排氣閥在雙管系統支管的立管中設置,由于設置過多,漏水的隱患很大。原因:室內熱水供暖系統循環水的水質受到小區換熱站內的設備狀況影響,小區換熱站一般沒有除氧及離子交換裝置,只是在系統總回水干管上設置一個簡單的除污器,無法從根本上控制水質。基于這種情況,系統內不潔的循環水將腐蝕管路,使鋼管從內部層層脫皮,當水中的污物卡到自動排氣閥的密封端面上時,便產生漏水,這是漏水的最主要原因。對策:1)如果在自動排氣閥上接排水管,接到排水處。
2)自動排氣閥前加設Y型過濾器或除污器。如果不能很好的解決排水,就只在散熱器設置手動放氣閥。
8、擋煙垂壁:應采用不燃材料制作,如鋼板、夾膠玻璃、鋼化玻璃等。從頂棚下垂不小于500mm的固定或活動的擋煙設施。
9、超壓排氣活門:建議選用PS-D250型號,其豎向間距應大于等于600mm,水平向間距宜大于等于550mm,頂邊距頂板大于等于150mm;為防止被意外破壞,超壓排氣活門應安裝在較高的位置。
10、車庫排煙風管盡量不穿人防墻,到防護門結束(非人防區到防護門距離小于30m時)。穿過防空地下室頂板、臨空墻和門框墻的管道,其公稱直徑不宜大于150mm。
11、過濾吸收器:RFP-1000型過濾吸收器:
①尺寸為870x623x623,進出口直徑為315mm;阻力為850Pa;②垂直方向:中心距地不小于500mm,兩者中心垂直之間不小于1000mm;③水平方向:中心距墻不小于700mm,兩者中心水平之間不小于1300mm(檢修要求);12、隔油池排風:>6次/h,補風取排風的90%,單獨排風、高空排風,有些地方要求做防爆風機(廢氣產生易爆氣體如甲烷等)13、防止冷風滲透的措施:對于嚴寒地區公共建筑經常開啟的外門,應采用熱空氣幕等減少冷風滲透的措施;對于寒冷地區公共建筑經常開啟的外門,當不設門斗和前室時,宜設置熱空氣幕。
14、空調冷凝水管:冷凝水排入污水系統時,應有空氣隔斷措施;冷凝水管不得與室內雨水系統直接連接;對于高級別酒店,冷凝水應收集后統一排放。