4.1.2 設計溫度4.1.2.1 一般規定管道系統中每個管道組成件的設計溫度應按操作中可能遇到的最苛刻的壓力和溫度組合工況的溫度確定。
同一管道中的不同管道組成件的設計溫度可以不同。
4. 1.2.2 設計溫度的確定原則a) 介質溫度小于 65℃ 時,無隔熱層管道的管道組成件的設計溫度與介質溫度相同.但應考慮陽光輻射或其他可能導致介質溫度升高的因素;介質溫度大于或等于 65℃ 時,無隔熱層管道的管道組成件的設計溫度確定應符合以下規定:1) 對于閥門、管子、翻邊端部和焊接管件,取介質溫度的 95%;2) 對于松套法蘭以外的法蘭,取介質溫度的 90%;3) 對于松套法蘭,取介質溫度的 85%;4) 對于螺栓,取介質溫度的 80%;5) 也可以取實測的平均壁溫或根據傳熱計算得到的平均壁溫。b) 外部隔熱管道的設計溫度一般取介質溫度,但也可以取實測的平均壁溫或根據傳熱計算得到的平均壁溫,采用伴管或夾套結構的管道應考慮加熱或冷卻對設計溫度的影響。c) 內部隔熱管道的管道組成件,設計溫度應按傳熱計苒或試驗確定。
4. 1.2.3 最低工作溫度和最高工作溫度管道設計時還應考慮最低工作溫度及最高工作溫度對材料選用和 7.3.3 柔性分析的影響。