電伴熱施工過程中注意事項:

1、施工前應對伴熱帶進行檢查,確保伴熱帶表面無損傷、絕緣性能良好;

2、伴熱帶的放置位置應準確,水平方向管道放置在管道下方兩側呈120°夾角,垂直方向管道放置 在管道對稱的兩側,并用鋁箔膠帶每隔30?50cm固定1道。

如管道下方無法放置發熱電纜,應將電纜放置在管道的兩側或上端但要適當增加纏繞系數,在放置發熱電纜前測量每根電伴熱線的電阻值,放置完成后再次測量其電阻值,確保無誤后,用鋁箔膠帶將發熱電纜和管道裹住、包嚴(搭接1cm),以確保電纜和管道表面保持緊密接觸;

3、電伴熱帶放置時要順直,不能打結、打彎,穿洞、穿管時不能損傷電伴熱線的外皮。安裝時,安裝處上空不再進行焊接、吊裝等操作,以防止電焊熔渣濺落到電熱帶上損壞絕緣層,發熱電纜要避免置在管道較鋒利的邊緣,對發熱電纜要嚴禁踩踏并加以保護;

4、保溫材料的厚度和規格必須與設計要求相符,保溫材料必須干燥,保溫層外應加防水罩;

5、電伴熱安裝應考慮防水,避免漏電或因尾端進水短路而導致開關跳閘;

6、施工人員在安裝電伴熱接線盒時,須考慮接線盒進水的可能,防止接線盒進水結冰,最終造成 端子排短路;

7、電伴熱帶安裝后,應對其進行絕緣測試,測試電熱帶線芯與編織網或金屬管道之間的電阻應符 合產品說明書的要求。

8、電纜的安裝長度不要超過其“最大允許使用長度”,最大允許長度隨不同型號產品而不同。