應急照明和疏散指示設計規范

162次

問題描述:

應急照明和疏散指示設計規范求高手給解答

最佳答案

推薦答案

室內主要疏散通道、樓梯間、消防電梯及安全出口處均應設置消防應急照明及疏散指示標志。

疏散照明的照度應符合下列規定:1 疏散走道的地面最低水平照度不應低于1.0Lx;2 人員相對集中場所內的地面最低水平照度不應低于3.0Lx;3 樓梯間內的地面最低水平照度不應低于5.0Lx。疏散指示標志應設置在明顯部位,走道及其轉角處宜設置在距地面高度1.0m以下的墻面上或走道地面,其間距不宜大于20m。條文說明10.2 消防應急照明、疏散指示標志10.2.1 大中型水利工程廠房布置一般比較復雜,應急照明和疏散指示標志是安全疏散中不可缺少的重要措施。

10. 2.2 本條參照《建筑設計防火規范》GB 50016-2014的有關規定,疏散照明的最低水平照度按滿足不同場所的疏散要求設置。

應急照明和疏散指示設計規范