防震縫的最小寬度不以結構抗震等級而改變。
在框架、框-剪、剪力墻幾種結構型式中,框架結構的防震縫的最小寬度最大,剪力墻結構的最小。見gb50011-2010《建筑抗震設計規范》6.1.4鋼筋混凝土房屋需要設置防震縫時,應符合下列規定:1防震縫寬度應分別符合下列要求:1)框架結構(包括設置少量抗震墻的框架結構)房屋的防震縫寬度,當高度不超過15m時不應小于100mm;高度超過15m時,6度、7度、8度和9度分別每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加寬20mm;2)框架-抗震墻結構房屋的防震縫寬度不應小于本款1)項規定數值的70%,抗震墻結構房屋的防震縫寬度不應小于本款1)項規定數值的50%;且均不宜小于100mm;3)防震縫兩側結構類型不同時,宜按需要較寬防震縫的結構類型和較低房屋高度確定縫寬。