直流接地故障的查找原則,具體有以下四點:首先,要對周圍的環境進行觀察,一般是先觀察室外的,其次才是室內,然后根據觀察判斷出有可能的接地點。
其次,要先轉直流母線,在后拉直流饋線;接著,檢查并將儲能、信號、測控先拉開,然后才是將保護等裝置拉開;最后,才是將在上電之前要將保護裝置的電源接通,并且還要將相關保護裝置出口壓板退出。接下來,我們來看一下接地故障查找的具體步驟有哪些吧:第一:處理方法(1)在直流系統出現接地的情況下,一定要先按照變電所絕緣監測裝置的具體配置,然后,通過接地光字牌、主監控絕緣報警系統等監測手段,再根據直流屏處的直流對地電壓的測量結果,對它的直流接地性質有一定的把握和了解,判斷出是接地極性還是高阻接地等(2)在我們已經了解到它的接地性質之后,我們應該采取以下的步驟來對其進行處理,對絕緣水平進行檢測,然后對那些比較容易出現接地的開路或者是本就有一定設備缺陷的線路和裝置進行檢查,看它們是不是存在接地。
(3)要是絕緣檢測裝置可以對接地的具體之路進行有效地監測,那么大家就可以通過合上空氣開關或者是拉上空氣開關的方式,將監測到的致力負載轉移到其它的直流母線上,然后再觀察這個操作是否成功了。
(4)假如接地電阻不是很小的話,那么,絕緣監測裝置是無法將接地支路監測出來,這時,我們可以通過增大絕緣監測裝置的接地告警定值,來進行重新檢測。要是出現正負極同時接地的情況時,也是不能將接地支路檢測出來的,出現這種情況就可以通過把絕緣監測裝置中的“正負同時接地”設為“是”,正常運行時為“否”,來進行解決。
(5) 要是上面幾種方式都無法對具體的接地之路進行監測的話,在確保不違反查找直流接地故障的原則下,對直流屏上的每個負荷開關進行逐一切斷,要是直流屏上的負荷開關所帶有的負荷中有不允許短時間停電的負荷,那么,就不能允許這項操作。而是要從這個負荷開關所帶本段各配出開路本柜控制電源上逐一拉路查找,在這個過程中,是不能選切不允許短時停電負荷,這時可以將直流屏負荷開關直接拉開,但是需要注意的是這個切斷的時間要低于3s,不管回路接地與否都要將其合上。若拉開此開關直流接地現象已經消除了,那么我們就基本可以判斷出接地點就是在這段母線上了,之后我們就可以這段母線上所有配出開路直流電源逐一地拉開,從而就可以對此接地故障進行有效地處理,徹底的將接地現象消除。
(6)無論是在直流屏配出負荷開關中拉路查找接地還是在直流屏配出負荷開關所帶的下一級負荷中查找接地,務必遵循我們上面所說的直流系統查找接地的相關原則。最后,要是直流接地仍舊沒有被消除,那就要對蓄電池、充電裝置等進行系統檢查,看它們是不是存在接地現象等。在這些過程中,工作人員都要按照儀表和信號裝置的指示,判斷是否有接地。第二:查找接地拉路的順序:(1)要是陰雨天氣的話,那么就應該對室外的端子箱、接線箱等設備與裝置進行查找;(2)查找的順序也是有講究的,先對正在工作的回路或者是最近有工作的回路進行檢查,然后再查找其它的回路。
(3)先對事故照明、充電裝置等回路進行查找,其它次之。
(4) 先對合閘回路及控制回路進行依次查找,然后再查找保護回路。
(5)先找電壓小的回路,后找電壓大的回路。
(6)先找簡單回路,后找復雜回路。
(7)先找一般負荷,后找重要負荷。華天電力PDF1000 直流系統接地故障測試儀它能夠適用于任何電壓等級的直流系統,配備了高精度的檢測鉗表,通過對多種信號的高效處理大大提高了檢測范圍與抗干擾能力,對于接地點位置的斷定,它們更是擁有準確的判斷力,每次檢測都能夠指出接地點位置及方向。