低于30米的建筑幕墻可以不做防雷施工嗎

242次

問題描述:

低于30米的建筑幕墻可以不做防雷施工嗎,麻煩給回復

最佳答案

推薦答案

1、建筑幕墻沒有明確要求做防雷施工,但是《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010要求建筑物要做三類防雷設置。

2、規范第2.0.1條 明確建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類。

3、規范第2.0.4條規定 遇下列情況之一時,應劃為第三類防雷建筑物:

一、省級重點文物保護的建筑物及省級檔案館。

二、預計雷擊次數大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.三、預計雷擊次數大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、辦公樓等一般性民用建筑物。

四、預計雷擊次數大于或等于0.06次/a的一般性工業建筑物。

五、根據雷擊后對工業生產的影響及產生的后果,并結合當地氣?、地形、地質及周圍環境等因素,確定需要防雷的21區、22區、23區火災危險環境。

六、在平均雷暴日大于15d/a的地區,高度在15m及以上的煙囪、水塔等孤立的高聳建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地區,高度在20m及以上的煙囪、水塔等孤立的高聳建筑物。

低于30米的建筑幕墻可以不做防雷施工嗎