一、18層以上需要設置剪刀梯。
二、依據《住宅設計規范》安全疏散出口的設置要求:
1、 十層以下的住宅建筑,當住宅單元任一層的建筑面積大于650m,或任一套房的戶門至安全出口的距離大于15m時,該住宅單元每層的安全出口不應少于2個。 2 、十層及十層以上且不超過十八層的住宅建筑,當住宅單元任一層的建筑面積大于650m,或任一套房的戶門至安全出口的距離大于10m時,該住宅單元每層的安全出口不應少于2個。
3、 十九層及十九層以上的住宅建筑,每層住宅單元的安全出口不應少于2個。
4、 安全出口應分散布置,兩個安全出口的距離不應小于5m。
5、 樓梯間及前室的門應向疏散方向開啟。