為什么管道氣壓試驗不得超過1.6mpa

288次

問題描述:

為什么管道氣壓試驗不得超過1.6mpa希望能解答下

最佳答案

推薦答案

管道強度試驗除了采用水壓試驗外,也可以采用氣壓試驗,只不過氣壓試驗比較危險,相對水壓試驗來說用的就少了。

畢竟氣壓試驗要比水壓試驗危險多了。記得有個項目22mpa的氫氣充裝管道,業主強烈建議用氣壓,好在施工單位有經驗,做好安全措施,一次試驗成功。l GB 50235-2010 工業金屬管道工程施工及驗收規范適用范圍:金屬壓力管道和非壓力管道l GB/T20801.5-2020 壓力管道規范工業管道第5部分:檢驗與試驗適用范圍:金屬壓力管道和非壓力管道l SH 3501-2011 石油化工有毒、可燃介質鋼制管道工程施工及驗收規范適用范圍:有毒和可燃介質的金屬管道l GB 50690-2011 石油化工非金屬管道工程施工質量驗收規范適用范圍:非金屬管道,只規定了采用水進行壓力試驗。l SH/T 3517-2013 石油化工鋼制管道工程施工技術規程適用范圍:金屬管道(襯里管道施工驗收也指向這個規范)l GB 50316-2000 (2008年版) 工業金屬管道設計規范適用范圍:金屬管道和非金屬襯里管道下面介紹氣壓試驗的使用范圍:

1. 當管道的設計壓力小于等于0.6mpa時,可以使用氣體作為試驗介質,但應采取有效的安全措施。但是當管道設計壓力大于0.6mpa時,設計和建設單位認為液壓試驗不切實際時,也可采用氣壓試驗。

2. 脆性材料嚴禁使用氣體進行壓力試驗,壓力試驗溫度嚴禁接近金屬材料的脆性轉變溫度(氣壓試驗溫度至少要比管道系統材料的最低允許溫度高17°C,材料的最低允許設計溫度不明時,試驗溫度不得低于17度,試驗系統中不得包含鑄鐵等脆性材料)。

3. 承受內壓鋼管及有色金屬管的試驗壓力為設計壓力的1.15倍,真空管道的試驗壓力為0.2mpa。(GB20801.5-2020規定:承受內壓的金屬管道,氣壓試驗壓力應不低于1.1倍設計壓力,同時,不超過下列壓力的嬌小者:

①1.33倍設計壓力②試壓溫度下產生超過90%屈服強度周向應力或縱向應力“基于最小管壁厚度”時的試驗壓力。另外:sh3501、sh3517中規定,氣壓試驗壓力不宜大于1.6mpa。)說明:新規范試驗壓力要求降低了。

4. 試驗介質: 干燥潔凈的空氣、氮氣或者其他不易燃或者無毒的氣體。說明:最好采用空氣,氮氣有窒息的蝛U(xiǎn),針對管內以后輸送的介質可以和空氣行程爆炸危險性環境的管道,氣壓試驗完后吹掃的時候宜用氮氣吹掃?/p>

5. 試驗時應該有壓力泄放裝置,其設定的壓力不得超過試驗壓力的1.1倍。

6. 試驗前,需要采用空氣進行預實驗,試驗壓力宜為0.2mpa。

為什么管道氣壓試驗不得超過1.6mpa

其他答案

管道氣壓試驗不得超過1.6 MPa的原因主要有以下幾點:

1. 安全考慮:管道在正常運行過程中,一般工作壓力不會超過1.6 MPa,因此超過1.6 MPa的試驗壓力可能會對管道的安全性造成潛在風險。為了保障人身安全和設備的完整性,規定了試驗壓力不得超過該值。

2. 材料限制:管道通常由鋼材、塑料等材料制作而成,超過1.6 MPa的壓力可能會對管道材料產生過大的應力,導致材料破裂或變形,影響管道的正常使用壽命。

3. 泄漏風險:超過1.6 MPa的試驗壓力會增加管道系統內部的壓力差,導致管道接口或連接處易發生泄漏,從而影響試驗結果的準確性。綜上所述,管道氣壓試驗不得超過1.6 MPa主要出于安全和材料限制的考慮,以確保管道的可靠性和安全性。