樓層水壓設計標準

153次

問題描述:

樓層水壓設計標準急求答案,幫忙回答下

最佳答案

推薦答案

豎向分區應符合下列要求:(1)各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0(45MPa,特殊情況不宜大于0(55MPa.(2)水壓大于0(35MPa的人戶管(或配水橫管)宜設減壓或調壓設施。

(3)各區最不利配水點的水壓,應滿足用水水壓要求。衛生器具給水配件承受的最大工作壓力不得大于0.55MPa .最低衛生器具配水點處的靜水壓,住宅、旅館、醫院宜為0.3 ,0.35MPa (辦公樓宜為0.35,0.45MPa ,衛生器具的最小工作壓力應根據衛生潔具的要求確定,一般應不小于0.0 5MPa (醫用龍頭水箱進水閥除外)。消防自動噴淋系統配水管道的工作壓力不應大于1.2MPa ,一般應不小于0.05MPa (消火栓栓口的出水壓力不應大于0.5MPa ,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應小于0.07MPa ,超過 100m 的高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應小于0.15MPa 氏消火栓栓口的靜水壓力不應大于 1.0MPa (室外消防給水采用低壓給水系統時,室外消火栓栓口處的水壓從室外設計地面算起不應小于0.1MPa.根據配管方式,給水管網又可分為四種:1)下行上給式;2)上行下給式;3)中分式;4)環狀式。高層建筑及大型公共建筑等要求不間斷供水的場合多采用環狀式,消防管網均采用環狀式。一、根據《室外給水設計規范》(GB50013-2006)第7.3.1 條關于管道埋設深度及有關規定:管道埋設深度一般應在冰凍線以下,管道淺埋時應進行熱力計算。給水管的埋深一般如何確定分兩種情況,一是在非冰凍地區管道覆土深度一般不小于0.70m。二是在冰凍地區管道埋深按管徑大小確定,給水管管底在冰凍線以下距離一般是: 管徑DN 300mm / 管底埋深DN+200;管徑300mm DN 600mm / 管底埋深0.75DN;管徑DN 600mm / 管底埋深0.50DN。

二、根據《室外排水設計規范》(GB50014-2006)第4.3.7 條規定管頂最小覆土深度和第4.3.8條:關于管道淺埋的規定。

1、一般情況下,執行管頂最小覆土深度的規定:人行道下 0.6m ,車行道下 0.7m 。不能執行上述規定時,需對管道采取加固措施。

2、一般情況下,排水管道埋設在冰凍線以下,有利于安全運行。當有可靠依據時,也可埋設在冰凍線以上。這樣,可節省投資,但增加了運行風險,應綜合比較確定。

樓層水壓設計標準

其他答案

住宅水壓標準是多少

管網供壓大概是在0.14Mpa,而住戶家里面管網壓力需要達到0.14Mpa就屬于合格的。根據國家規定,供水壓力不能超過0.35MPa,如果層數是一層,高度為10米時,那么管道接點處水壓要達到0.1MPA。若是在二層,高度已經達到了12米時,水壓就需達到0.12MPA。記住每增加一層水壓就要增加0.04MPA。

自來水水壓低的原因和解決辦法有哪些

1、水管管路堵塞

自來水需要流到用戶家中才行,通常來說要經過多個管路才行,其中一個管路出現了堵了現象時,那么就會造成自來水壓力下降,這時也是會影響到用戶的正常供水。這時要請專業人員找到這個堵的位置,而且還要把這個疏通開來才行。

2、水管管徑太小

市面上的水管型號也是有很多種的,不同規格的,尺寸大小也是不同的,如果家中安裝水管尺寸大小不同的話,那么就會造成自來水水壓變水,這樣就讓水量也變少,這時就要更換一個尺寸大一點的。

3、水管破裂漏水

若自來水管在中間管路出現了一些破損或者是漏水現象時,這時就有可能會造成用戶家中水壓下降,情況比較嚴重的話,那么一點水也是流不出來的,這時就要請一個專業人員來進行幫忙的,把這個漏水位置找到就可以了,才能采取一個合適的方法進行維修和更換才行。

總結:關于住宅水壓標準是多少相關內容就介紹到這,管網供壓大概是在0.14Mpa,而住戶家里面管網壓力需要達到0.14Mpa就屬于合格的,根據國家規定,供水壓力不能超過0.35MPa。