你所說的情況是可以實現的,這需要通過PLC停電保持軟元件,如停電保持繼電器、停電保持計數器等,結合程序的編寫。
但對于工業控制,不會采用這種方式,因為由PLC控制的設備一旦停電,那么在發生停電時,設備的很多動作也許還沒有執行完畢,此時,很多控制執行元件是無法確定停電時所處的工況,那么當PLC重新上電后,容易產生程序錯亂或形成死循環。對于PLC控制的設備,每個執行元件都會有個“原點”,在啟動設備之前,需要執行初始化程序,讓執行元件會原點,當所有的執行元件回到原點就初始化完成,方可執行自動運行程序。