熔斷器交流和直流可以通用嗎緊急情況下可以用,但最好不要混用。
原因直流滅弧難度大于交流滅弧。如果把交流保險用在直流電路中,發(fā)生短路或過載時,熔斷器熔斷時,交流保險的滅弧能力達(dá)不到直流保險的能力,使滅弧時間延長,有可能損壞元件。可控硅要有專門的速熔保險。
1、交流值為有效值,直流值為均方根值兩者不能劃等號。
2、交流曲線過零直流曲線不過零,相同容量的熔斷器通過交流時易分?,通過直流時因吸弧困難有可能發(fā)生爆炸。
3、直流熔斷器的選擇和L/R值有關(guān)。綜合上述交直流熔斷器不能通用