1.0.7條:建筑抗震鑒定和抗震加固采用抗震設防烈度必須按國家規定的權限審批、頒發的文件(圖件)確定,任何單位和個人不得降低抗震設防標準。
1.0.11條:現有建筑的抗震鑒定和抗震加固公司,應根據建筑的重要性和使用要求,按現行國家標準《建筑抗震設防分類標準》GB50223分為四類,其抗震驗算和抗震構造措施鑒定應符合下列要求: 甲類建筑,應專門研究確定。其抗震措施的核查及加固應按不低于乙類建筑的要求實施,抗震驗算應按高于本地區的抗震設防烈度的要求實施; 乙類建筑,6度~8度時,其抗震措施的核查及加固應按比本地區抗震設防烈度提高一度的要求實施,9度時應適當提高要求;其抗震驗算應按不低于本地區抗震設防烈度的要求實施; 丙類建筑,抗震措施的核查及加固和抗震驗算,應按本地區抗震設防烈度的要求實施; 丁類建筑,7度~9度時,其抗震措施的核查及加固應允許按比本地區設防烈度降低一度的要求實施;其抗震驗算應允許按比本地區設防烈度適當降低要求實施。
6度時應允許不作抗震鑒定。注:本規程中,甲類、乙類、丙類、丁類,分別為現行國家標準《建筑工程抗震設防分類標準》GB50223中特殊設防類、重點設防類、標準設防類、適度設防類的簡稱。
3. 2.2條:現有建筑抗震加固設計的設防烈度、抗震設防類別等,應以抗震鑒定報告為依據。
4. 1.3條:7~9度時,建筑場地為條狀突出山嘴、高聳孤立山丘、非巖石和強風化巖陡坡、河岸和邊坡的邊緣等不利地段,應對其地震穩定性、地基滑移及對建筑的可能危害進行評估;非巖石斜坡的坡度及建筑場地與坡腳的高差均較大時,應估算局部地形導致其地震影響增大的后果。
9. 2.1條:建筑抗震加固工程采用的原材料、設備和構配件等必須符合設計文件要求及國家有關標準的規定。
10. 1.3條:房屋抗震加固施工不得因局部拆除而造成主體結構的次生破壞。