如果是R410A制冷劑的空調機運轉時,低壓壓力約在0.8MPa左右;高壓壓力約在2.2~2.4MPa左右。
如果是R22制冷劑的空調機運轉時,低壓壓力約在0.5MPa左右;高壓壓力約在1.3~1.5MPa左右。過低或過高的壓力,都是系統不正常的原因,建議找專業維修人員檢查看看。平衡壓力、高壓壓力和低壓壓力是空調維修的重要參數。三個壓力是制冷劑R22在空調管路中循環在不同位置所對應的壓力,由于R22是在氣液之間循環變化的,伴隨著吸熱和放熱,所以外界環境的溫度對其有明顯的影響,一般情況下,環境溫度高,壓力值變大,環境溫度低,壓力值變小。平衡壓力是指壓縮機不工作時,高低壓平衡時的壓力;高壓壓力是指排氣壓力或冷凝壓力;低壓壓力是指吸氣壓力或蒸發壓力。三個壓力的測量都是在室外機氣閥的工藝口上,制冷運轉時為低壓壓力,制熱運轉時為高壓壓力,不工作時為平衡壓力。制冷學的蒸發是指沸騰,因此蒸發溫度就是沸點,冷凝是指一定壓力下的R22在飽和狀態氣變液的過程,所以冷凝溫度也是沸點。R22在不同壓力下對應不同的沸點,為R22的蒸發壓力和蒸發溫度的一一對應關系。制冷學空調制冷設計的工況條件是:室外環溫35℃,室內溫度27度,蒸發溫度+5℃,蒸發壓力0.48MPa。所以空調標準制冷低壓力為0.48MPa??照{制冷管路設計相對壓力(表壓力)制冷狀態下低壓壓力是平衡壓力的一半。所以平衡壓力為0.96MPa。為達到理想的散熱效果,制冷設計采用空氣冷凝時,冷凝標準溫差選取15℃,所以在室外35℃條件下冷凝溫度為50℃,50℃對應的壓力值為1.83Mpa所以空調高壓壓力為1.83MPa。制冷學的壓力是指物理學的壓強,壓強的單位還有“kg/cm2”,這就是我們所說的“公斤壓力”。
1kg/cm2=0.098 MPa≈0.1 MPa.所以三個壓力大小又是“4.8公斤”“9.6公斤”,“18.3公斤”。